Вентиляция на верхних этажах в советских домах?, поделитесь опытом
 
Здравствуйте.

Есть вариант переехать на верхний (12й) этаж советского панельного дома.
Квартира в целом нормальная, но вентиляция работает в обратную сторону, т.е. дует не из помещения в вентканалы, а наоборот.

В связи с этим нужно сформировать мнение, заселяться в такую квартиру и бороться за вентиляцию, или искать другую.
Поэтому прошу людей, имеющих опыт соответствующей жизни на верхних этажах, поделиться таким опытом.

Я вижу 2 действия, которые можно сделать:
1) Вызвать УК для прочистки возможно засорившихся каналов вентиляции из рассматриваемой квартиры. Делал ли так кто-нибудь, и что из этого получилось? (приходили ли трубочисты, много ли было пыли, дало ли результат)

2) Насколько я понимаю, можно поставить электрические вентиляторы.

В связи с этим вопросы:
1.Насколько эффективны вентиляторы. Создают ли устойчивую тягу, или в  зависимости от условий (температура, открытые двери-окна, др) - все же 11 этажей снизу.
2. Не возникает ли эффектов перекачивания воздуха из туалета на кухню или наоборот.
3. Можно ли привыкнуть к шуму вентиляторов? И есть ли сейчас бесшумные вентиляторы?
4. Есть ли вентиляторы на батарейках, чтобы провода не тянуть? Или разореж на батарейках.
5. У вентрешеток со встроенным вентилятором есть обратный клапан, или нет?

Всем заранее спасибо за ответы.

P.S. Мне интересен именно личный опыт тех, кто желает им поделиться. Гуглить в интернете я вроде умею.
Изменено: RTY - 09.11.2017 22:03:45
 
Сам чистил вент каналы в пятиэтажке до 2 этажа. Оказалось что вентиляция до прочистки практически не работала - была забита. Климат в квартире реально улучшился. Особенно в ванной и туалете.
Мусора было много но он провалился куда то в район подвала. Пыли вообще небыло.
Чистил куском арматуры привязанной к веревке.

В Вашем случаи нужно обратиться в УК. Должны быстро среагировать. Работа не особенно сложная.
У Вас видимо реально забит канал выше Вашей квартиры. Могла и птица залезть и издохнуть.
 
RTY,продувка в домах построена по принципу трубы, как в печках

чем длиннее труба - тем больше тяга, за минусом пропускной способности
соответственно, чем выше, тем хуже тяга :)
Изменено: MrDims - 09.11.2017 20:09:36
 
Цитата
MrDims написал:
продувка в домах построена по принципу трубы, как в печках

чем длиннее труба - тем больше тяга
Только не надо забывать, что, зачастую, выходное отверстие вентканала ведёт не на крышу, а на тех этаж (при его наличии), а уж потом (через другой канал) на крышу.
Вот тут вопросов может быть море.
 
Да, тяги на верхних этажах не будет, как ни продувай. Принцип печки. У меня так вообще короб вентиляции от туалета и ванной был цементом залеплен при установке плит. Раздолбил молотком и прочистил, все равно тяги нет. Так что готовься к плесени в ванной из-за постоянной сырости и постоянно открытой форточке на кухне. Вентилятор помогает, но шумит. Бесшумных не бывает такого размера. Включаю, когда жарю лук.)) Иначе газовая атака в квартире. Про сильном ветре бывает и задувает наоборот в квартиру из вентиляции. Ничего не поделаешь. Законы физики.
А вообще, надо проверить тягу спичкой или дымом. Есть дома, где и на верхних этажах работает. Но редко.
Диаметр короба как правило большой, забить его мусором сложно, если только не кидать туда упаковку холодильника. :xD
Есть еще вариант - приточная вентиляция. Ставится в стене и накачивает свежий воздух в квартиру. При пластиковых окнах актуально, особенно зимой. Иначе от смрада и сырости помрешь.)) Ее же можно и в ванную провести. Выдувать будет наружу из квартиры во все щели. Так что не парит.
Вот этот толковый крендель о приточной вентиляции рассказывает. У него много видосов и про вентиляцию тоже. Поищи на канале.
Изменено: Flasher - 09.11.2017 21:55:07
 
VLAS,в моём доме вентканал заканчивается на техническом этаже, где над ним висит "грибок",а выше уже дырка в крыше
с продувкой проблем нет, мух просто впечатывает в решётку на кухне, а этаж так-то 11-й

так что в целом основная проблема в старых  домах - это плохой расчёт
 
вентиляция -это бич старых домов!и в принципе вентилятор с обратным клапаном работает хорошо!главное подобрать по кубатуре воздуха обрабатываемого!
 
Цитата
aleks1977 написал:
вентиляция -это бич старых домов!и в принципе вентилятор с обратным клапаном работает хорошо!главное подобрать по кубатуре воздуха обрабатываемого!
Вентилятор включаете постоянно, или на время пользования кухней-туалетом?
Шум не напрягает?
 
Цитата
RTY написал:
Шум не напрягает?
Сейчас есть - практически бесшумные, правда стоят от 1,5 К.
Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть.
 
Цитата

Квартира в целом нормальная, но вентиляция работает в обратную сторону, т.е. дует не из помещения в вентканалы, а наоборот.
   
на верхних этажа при естественной вентиляции действительно такое  регулярно происходит. Выход один - ставить механическую вытяжку -  вентилятор. Не рекомендую ставить канальный вентилятор, т.к когда он  отключен - перекрывает канал и естественная вентиляция даже в малых  количествах не работает. Есть вентиляторы, работающие постоянно, при  этом не тратя много эл.энергии и по шуму тоже не доставляющие проблемы.
Не забывайте про приток. Чтобы воздух удалялся, необходимо чтобы он свободно поступал, и наоборот. )))
сам работаю в вент компании, если интересно через личку могу предложить наше тех. решение, но оно не из дешевых.
 
Цитата
Тиль Уленшпигель написал:
Не рекомендую ставить канальный вентилятор, т.к когда он  отключен - перекрывает канал и естественная вентиляция даже в малых  количествах не работает.
Тем более, что при наличии газовой плиты запрещено перекрывать канал, т.е. всегда должен быть свободный ток воздуха.
 
жил 1,5 года в чкаловском в панельном 12-этажном доме на последнем этаже - никакой проблемы с вентиляцией не было.
так что не надо тут баек!
высоты технического этажа вполне хватает для организации вентиляции.
дуть наоборот вообще не должно
 
Цитата
Leader написал:
Цитата
 RTY  написал:
Шум не напрягает?
Сейчас есть - практически бесшумные, правда стоят от 1,5 К.
Посоветуйте фирму/семейство. Которые уже бесшумные, но еще недорогие.
 
Цитата
Тиль Уленшпигель написал:
Не  рекомендую ставить канальный вентилятор, т.к когда он  отключен -  перекрывает канал и естественная вентиляция даже в малых  количествах не  работает.
Что такое канальный вентилятор? Почему он перекрывает канал когда не работает - обратным клапаном? Так чего в этом плохого.
Изменено: RTY - 10.11.2017 18:43:47
 
канальный - исключительно монтирующийся в канал и не более.
жалюзи - опция... может быть как на самом вентиляторе, так и отдельно в канале.
так что не сушай умников :D




вот у меня валяется такой... ставится на 125 трубу - одна сторона запихивается, в другую вставляется труба
 
Цитата
Zero Cool написал:
канальный - исключительно монтирующийся в канал и не более.
жалюзи - опция... может быть как на самом вентиляторе, так и отдельно в канале.
так что не сушай умников




вот у меня валяется такой... ставится на 125 трубу - одна сторона запихивается, в другую вставляется труба
Ну и как он может перекрывать канал? Если вентилятор стоит, воздух просто проходит между лопастей куда ему хочется.
 
Цитата
Zero Cool написал:
жалюзи - опция
Жалюзи - это обратный клапан? Или нечто другое?
 
Цитата
RTY написал:
Цитата
 Leader  написал:
Цитата
 RTY  написал:
Шум не напрягает?
Сейчас есть - практически бесшумные, правда стоят от 1,5 К.
Посоветуйте фирму/семейство. Которые уже бесшумные, но еще недорогие.
Soler & Palau SILENT-100 CZ, Blauberg ну или Vents. Смотрите только, чтобы не более 25-27 dB.
Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть.
 
RTY, да, ещё- чтобы работал тихо, нужно ещё и устанавливать грамотно, а не просто запихнуть в жестяной вентканал. Мы, обычно- пластиковую трубу -канализационную (110), а не вентиляционную(100) в вентканал монтируем, а на сам корпус вентилятора ещё 2-3 резиновых кольца надеваем, а потом уже в трубу вставляем. Сидит на этих кольцах в 110й трубе плотно и за счёт дополнительных виброгасителей - работает практически бесшумно.
Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть.
 
Цитата
MrDims написал:
в моём доме вентканал заканчивается на техническом этаже, где над ним висит "грибок",а выше уже дырка в крыше
с продувкой проблем нет, мух просто впечатывает в решётку на кухне, а этаж так-то 11-й
Мухи... Эт замечательно! :))))  
Дима, у вас дом хороший, таких по городу единицы, а у нас муровейник (по Горького 5 в обратку легко! - стоят "300" в ванной и "100" в туалете, по 18му дому было лучше).
И "грибок" у нас не над вытяжкой, а, со слов техника, "где-то" на этаже :)

А насчет засоров в канале, лично знаю, что выше этажами сосед закрепил что-то на короб вентиляции (а это работа перфоратором с обязательным отломом куска в внутрянки). Плюс наблюдал (не у нас, хотя, возможно, есть такое и в моём доме) как устанавливали СВЧ на кухню в нишу, сделанную в канале. Причем хитро!: канал, обычно, делится на 2 - разгонный (обычно слева, метр от потолка, с выходом в основной у соседа сверху на уровне около 1,5м от потолка) и основной, так вот ставят или ниже своего разгонного, перекрывая соседу снизу тягу, или в основной, оставляя небольшой зазор.
 
Цитата
RTY написал:
Цитата
 Zero Cool  написал:
канальный - исключительно монтирующийся в канал и не более.
жалюзи - опция... может быть как на самом вентиляторе, так и отдельно в канале.
так что не сушай умников




вот у меня валяется такой... ставится на 125 трубу - одна сторона запихивается, в другую вставляется труба
Ну и как он может перекрывать канал? Если вентилятор стоит, воздух просто проходит между лопастей куда ему хочется.
посмотрите какая площадь остается между лопастями. это и есть перекрытие. в жилых помещениях необходимо за час удалять  воздуха объемом равным объему помещения. С такими "дырочками" это невозможно.
 
Цитата
VLAS написал:
у вас дом хороший, таких по городу единицы
какой дом? мне как риэлтору интересно где у нас в городе хорошие единичные дома )
 
Цитата
Тиль Уленшпигель написал:
Цитата
 RTY  написал:
Цитата
 Zero Cool  написал:
канальный - исключительно монтирующийся в канал и не более.
жалюзи - опция... может быть как на самом вентиляторе, так и отдельно в канале.
так что не сушай умников




вот у меня валяется такой... ставится на 125 трубу - одна сторона запихивается, в другую вставляется труба
Ну и как он может перекрывать канал? Если вентилятор стоит, воздух просто проходит между лопастей куда ему хочется.
посмотрите какая площадь остается между лопастями. это и есть перекрытие. в жилых помещениях необходимо за час удалять  воздуха объемом равным объему помещения. С такими "дырочками" это невозможно.
Ну невозможно- это уж слишком. Поменьше, но тянет. Идеальный вариант- вентилятор отдельно, а чуть ниже- ещё небольшая решётка (бывают даже готовые в одном корпусе. Но мне, бывало- сложновато было убедить людей в необходимости устройства такой естественной вентиляции, -зачем говорят- есть-же уже вытяжка над плитой...
А вообще- тема настолько непростая, что в каждом случае- разбираться нужно индивидуально. Тут настолько много факторов, помимо высоты этажа и засоров в каналах есть, что идеально сбалансировать систему в многоэтажке, чтобы она и в жару и в холод, и в дождь и в засуху, с открытыми окнами и с закрытыми - одинаково справлялась- вот это практически не реально..
Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть.
 
Цитата
Тиль Уленшпигель написал:
Цитата
 RTY  написал:
Цитата
 Zero Cool  написал:
канальный - исключительно монтирующийся в канал и не более.
жалюзи - опция... может быть как на самом вентиляторе, так и отдельно в канале.
так что не сушай умников




вот у меня валяется такой... ставится на 125 трубу - одна сторона запихивается, в другую вставляется труба
Ну и как он может перекрывать канал? Если вентилятор стоит, воздух просто проходит между лопастей куда ему хочется.
посмотрите какая площадь остается между лопастями. это и есть перекрытие. в жилых помещениях необходимо за час удалять  воздуха объемом равным объему помещения. С такими "дырочками" это невозможно.
я с ваших комментов угараю просто!
ничего, что вентилятор крутится просто за счет потока воздуха?! при чем хороший вентилятор будет крутиться если на него просто подуть... не вздохнуть, как в 5-ом элементе над камнями, а именно подуть.
а неподвижные лопасти на корпусе сделаны для дополнительного разгона воздуха - в итоге вентилятор крутится всегда, если система не перекрывается обратным клапаном.

если же у автора возникает эффект обратной тяги, то при отсутствии обратного клапана в системе вентилятор будет крутиться просто в обратку, так сказать нагнетать воздух.
поэтому в его случае вообще можно не смотреть на "перекрытие" ибо клапана нужно будет ставить в обязательном порядке +ставить вентиляторы с увеличенной производительностью.
 
Цитата
я с ваших комментов угараю просто!
ничего, что вентилятор крутится просто за счет потока воздуха?! при чем хороший вентилятор будет крутиться если на него просто подуть... не вздохнуть, как в 5-ом элементе над камнями, а именно подуть.
простая двушка грубо имеете 150 м.куб объема. как они будут удаляться если вентилятор выключен? если тяга естественная не работает?кто будет дуть на лопасти? Вы только тем что поставили в вент канал вентилятор уменьшили его проходное сечение в разы. я не спорю что-то будет выходить, но этого для НОРМАЛЬНО работающей вентиляции недостаточно. отсюда влага, конденсат и пр.
 
Цитата
Тиль Уленшпигель написал:
Цитата
я с ваших комментов угараю просто!
ничего, что вентилятор крутится просто за счет потока воздуха?! при чем хороший вентилятор будет крутиться если на него просто подуть... не вздохнуть, как в 5-ом элементе над камнями, а именно подуть.
простая двушка грубо имеете 150 м.куб объема. как они будут удаляться если вентилятор выключен? если тяга естественная не работает?кто будет дуть на лопасти? Вы только тем что поставили в вент канал вентилятор уменьшили его проходное сечение в разы. я не спорю что-то будет выходить, но этого для НОРМАЛЬНО работающей вентиляции недостаточно. отсюда влага, конденсат и пр.
вы смешной - если тяга не работает, то пофиг есть у вас неработающий вентилятор в канале или нет LOL
в случае отсутствия естественной тяги вентилятор и ставят для принудительной откачки... соотв в выключенном состоянии он либо будет стоять, либо крутиться в обратную сторону! не тупите, блин.
еще раз читаем - в случае обратной тяги ставится обратный клапан. вентилятор при этом вообще никак не влияет на свободный ток воздуха... его просто нет!

зы: у родителей на кухне стоит вентилятор - при свободном вращении от сквозняка крутится быстрее, чем от розетки...
 
Цитата
Zero Cool написал:
Цитата
 Тиль Уленшпигель  написал:
Цитата
я с ваших комментов угараю просто!
ничего, что вентилятор крутится просто за счет потока воздуха?! при чем хороший вентилятор будет крутиться если на него просто подуть... не вздохнуть, как в 5-ом элементе над камнями, а именно подуть.
простая двушка грубо имеете 150 м.куб объема. как они будут удаляться если вентилятор выключен? если тяга естественная не работает?кто будет дуть на лопасти? Вы только тем что поставили в вент канал вентилятор уменьшили его проходное сечение в разы. я не спорю что-то будет выходить, но этого для НОРМАЛЬНО работающей вентиляции недостаточно. отсюда влага, конденсат и пр.
вы смешной - если тяга не работает, то пофиг есть у вас неработающий вентилятор в канале или нет LOL
в случае отсутствия естественной тяги вентилятор и ставят для принудительной откачки... соотв в выключенном состоянии он либо будет стоять, либо крутиться в обратную сторону! не тупите, блин.
еще раз читаем - в случае обратной тяги ставится обратный клапан. вентилятор при этом вообще никак не влияет на свободный ток воздуха... его просто нет!

зы: у родителей на кухне стоит вентилятор - при свободном вращении от сквозняка крутится быстрее, чем от розетки...
мракобесие и джаз )))))))))))
 
Цитата
opos написал:
Цитата
 VLAS  написал:
у вас дом хороший, таких по городу единицы
какой дом? мне как риэлтору интересно где у нас в городе хорошие единичные дома )
Вы, как Хороший риелтор, должны сами знать Хорошие дома :)
Я же, с Вашего позволения, не стану выдавать дислокацию столь заметной личности как Димс!
 
Цитата
Тиль Уленшпигель написал:
Цитата
 Zero Cool  написал:
Цитата
 Тиль Уленшпигель  написал:
Цитата
я с ваших комментов угараю просто!
ничего, что вентилятор крутится просто за счет потока воздуха?! при чем хороший вентилятор будет крутиться если на него просто подуть... не вздохнуть, как в 5-ом элементе над камнями, а именно подуть.
простая двушка грубо имеете 150 м.куб объема. как они будут удаляться если вентилятор выключен? если тяга естественная не работает?кто будет дуть на лопасти? Вы только тем что поставили в вент канал вентилятор уменьшили его проходное сечение в разы. я не спорю что-то будет выходить, но этого для НОРМАЛЬНО работающей вентиляции недостаточно. отсюда влага, конденсат и пр.
вы смешной - если тяга не работает, то пофиг есть у вас неработающий вентилятор в канале или нет LOL
в случае отсутствия естественной тяги вентилятор и ставят для принудительной откачки... соотв в выключенном состоянии он либо будет стоять, либо крутиться в обратную сторону! не тупите, блин.
еще раз читаем - в случае обратной тяги ставится обратный клапан. вентилятор при этом вообще никак не влияет на свободный ток воздуха... его просто нет!

зы: у родителей на кухне стоит вентилятор - при свободном вращении от сквозняка крутится быстрее, чем от розетки...
мракобесие и джаз )))))))))))
:)))))))

Ну вы, блин, даёте !!!!!  Всё же, до банального, просто:
1. Если у вас реальные проблемы с обратным током воздуха - ставим клапан (внимательно его выбираем, т.к. бумажный дохлый, а пластиковый без вентилятора почти не открывается, т.к. сделан не по фен-шую :))), да и со слабым вентилятором не особо пашет, следовательно, палка о двух концах).
2. Проблема с вытяжкой почти всегда, помимо проектных косяков, связана с пластиковыми окнами и отсутствием приточки либо "самопалки" (выреза в резинке по верхней части уплотнителя).
3. При нормальной вентиляции и чуть приоткрытом окне встроенный вентилятор должен спокойно крутиться в среднем темпе.
4. Вентилятор (особенно мощный) очень выручает при ремонтах у соседей и прочих работах вокруг, способных занести пыль или запахи к вам в квартиру, так же, очень помогает при проветривании ванной комнаты от влаги (у меня стоит 300 кубовик без клапана - шумно, но эффективно!).
5. Не спешите выбирать вентилятор. Для начала, осмотрите вентканал! - в новостройках (пример, Горького 18), часто, разгонный вентканал туалета и ванной комнаты совмещён. А чем это грозит? - тем, что либо часть воздуха будет гоняться из одного помещения в другое, либо нужно ставить 2 вентилятора, включаемые одновременно, что не комильфо, т.к., например, принимая ванну, мне не хочется чтобы выгоняло тепло. Решение есть (проверено на своей квартире!): методами Кулибина :))) делим это канал на два путём установки перемычки высотой см.40-50 (тяжко, но реально). Поверьте, тянуть стало в разы лучше, передува нет совсем, дополнительные вентиляторы по 200 кубов стоят просто как резервные на случай наличия сильного запаха в квартире.
6. Не подбирайте вентилятор под отверстие, подбирайте его под помещение!, а проблемы с установкой - дело смекалки и наличия денег у заказчика. Туалет от 100 до 200 кубов, ванна 200-300, кухня - тут на любителя, я бы развёл каналы и поставил один на 200 для общей вентиляции, и 100-200, дополнительно, в вытяжку плиты, т.к. штатные, обычно, гомно :)
Изменено: VLAS - 16.11.2017 22:53:55
 
А вот интересно, если квартира имеет выходящие на обе стороны дома окна, то нужна ли ей дополнительная вентиляция? Сквозняками продувается даже при закрытых окнах, если ветра сильные.
Да, понимаю, что ванная-туалет - это вопрос отдельный, но по комнатам сквозит. Улучшит ли атмосферу в квартире установка какой-либо дополнительной принудительной вентиляции?
Изменено: Keesa - 20.11.2017 09:03:58