Напражение сети
 
Провел на дачу свет. Напряжение 240 В, а лампочки и все оборудование на 230.Уже накрылся тепловентилятор и взорвалась лампочка. Правда, она могла быть на 220 В. Но вот как быть с дрелями, циркулярками, электрокультиватором и др.? они ведь все на 230В. Ведь все погореть могут. Нет ли транса понижающего с 240 до 230В? Или есть какое другое решение?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Gierus написал:
но вариантов перепутывания не так много

Здесь ранее предлагался вариант "обрыв (отсоединение)" нулевого провода. Как раз для подобного случая. В качестве "нуля" вынуждены "работать" заземляющие устройства с большим сопротивлением. Отсюда возможные "перекосы" напряжения по фазам.
Изменено: миж - 14.04.2015 14:45:01
 
Цитата
СПРН написал:
А если напруга в сети прыгает
Потребитель ранее писал, что абонентов на линии мало, поэтому напряжению в исправной сети "прыгать" нет причины (со стороны высокого напряжения его величина автоматически регулируется устройствами МОЭСКи). Отсюда и возможность использования ЛАТРа.  Но следует учесть, что недостатками ЛАТРов являются постоянное круглосуточное наблюдение за напряжением и ручная регулировка.  
 
миж, так о чём и речь, постоянно смотреть на ЛАТРом... Я так "не досмотрел", 5-и киловаттник спалился.
 
Цитата
СПРН написал:
анализатором сети были видны как бешенные просадки и так броски напряжения

Плюс к этому спалить 5-ти киловатник - это "круто". Чтож там у вас за сеть такая. Вам надо срочно обратиться к эл. снабжающей организации. Вы хоть им заявление по этому поводу подавали?.  
Изменено: миж - 14.04.2015 19:55:20
 
Gierus, Я вообще-то ЛЭТИ кончал. Просто никогда раньше не подключал электричество и привык доверять людям.
 
Цитата
Nihil Nemo написал:
Я вообще-то ЛЭТИ кончал.

Тогда объясните, плз, каким образом Вы могли получить 240 В?

Допустим, что Вы взяли 0 и ф и поменяли их местами. Что будет, если Вы ф (которое считаете 0) 1) заземлите; 2) не заземлите?

Теперь допустим, что вы взяли ф и ф. Аналогичные вопросы.

И попробуйте объяснить,как поведет себя УЗО в этих ситуациях? Если оно у Вас есть, ес-но.

Добавлю еще. Если Вы лампочку, изготовленную под напряжение 230 В включите в 240 В, то рассеиваемая мощность увеличится всего на 16 %. От такого превышения лампочка разорваться не может.
Изменено: Gierus - 15.04.2015 11:40:56
 
Цитата
Gierus написал:
От такого превышения лампочка разорваться не может.
Он вроде объяснил, что у него вместо фазного напряжения, в какую-то из линий, к использованию попало линейное. Естественно лампочка взорвалась.
Изменено: Broker - 16.04.2015 08:34:10
 
Цитата
Gierus написал:
Что будет, если Вы ф (которое считаете 0) 1) заземлите; 2) не заземлите?


В любом случае, при включении фазы на нулевой провод, он оказывается заземленным через устройства повторного заземления на ВЛ и заземлители у потребителей. Поскольку у проводов ВЛ и заземляющих устройств имеются эл. сопротивления (чаще всего-довольно существенные), фазное напряжение попадает к потребителю через этот делитель напряжения. Отсюда и не полное линейное (менее 380в). Величина перенапряжения в данном случае во многом зависит от эл параметров ВЛ и входного эл. оборудования потребителей. Кстати, "защита" на тр. подстанции может и не сработать из-за недостаточного развития тока КЗ в линии.  
Изменено: миж - 15.04.2015 21:24:05